Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Вот, сделал все замеры. Выкладываю столбиком:
    БП1 = ПЛК + Модули IO + ПМ-01
    Osc_BP-PLC.jpg
    БП2 = Все реле + Часть DI + Будущая линия питания датчиков (ща её нет - это по квартире будет)
    Osc_BP-Relay.jpg
    БП3 = Часть выходов 0..10V (1 выход)
    Osc_BP-AQ1.jpg
    БП4 = Часть выходов 0..10V (3 выхода)
    Osc_BP-AQ2.jpg
    Ради прикола посмотрел, что творится на одном из аналоговых выходов. Он ща в безопасном состоянии - 0%
    Osc_AQ-OffLine.jpg
    И ради прикола ткнулся на модем, на линию модема TxD
    Osc_PM-01_TxD.jpg

    Вот шо я тут мог увидеть? Мерил относительно GND.
    GND осциллографа и GND щита соединил. Не бахнуло =)

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А "-" всех БП с шиной PE не соединен ?
    Нет, конечно. Это ж низковольтка - я её ни в одном щите не соединял. Даже в тех, где по квартире Modbus шёл на HVAC всякое. Тоже работает.

    melky Мне НАДОЕЛО разводить полемику. Отвечаю жёстко и резко. Прям нарываюсь, да:
    1. Если проще сделать, чем писать - то, если бы я был в Краснодаре - позвал бы на помощь.
    2. Если тебе тяжко писать - то зачем тогда писать? Говоря словами из любимого моего текста - речи начальника цеха СеверСтали - нет потенции - "сваливайте с рынка"©. В смысле, тогда и нечего начинать.
    3. Если ты с ОВЕНом перестал работать - то что ты делаешь на это форуме и в теме, где мне важен опыт специалистов по ОВЕНу (вдруг есть скрытые особенности или грабли)? Зачем тогда сотрясать воздух?
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 12.07.2021 в 19:18.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •