Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вот, сделал все замеры. Выкладываю столбиком:
    БП1 = ПЛК + Модули IO + ПМ-01
    Osc_BP-PLC.jpg
    БП2 = Все реле + Часть DI + Будущая линия питания датчиков (ща её нет - это по квартире будет)
    Osc_BP-Relay.jpg
    БП3 = Часть выходов 0..10V (1 выход)
    Osc_BP-AQ1.jpg
    БП4 = Часть выходов 0..10V (3 выхода)
    Osc_BP-AQ2.jpg
    Ради прикола посмотрел, что творится на одном из аналоговых выходов. Он ща в безопасном состоянии - 0%
    Osc_AQ-OffLine.jpg
    И ради прикола ткнулся на модем, на линию модема TxD
    Osc_PM-01_TxD.jpg

    Вот шо я тут мог увидеть? Мерил относительно GND.
    GND осциллографа и GND щита соединил. Не бахнуло =)

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А "-" всех БП с шиной PE не соединен ?
    Нет, конечно. Это ж низковольтка - я её ни в одном щите не соединял. Даже в тех, где по квартире Modbus шёл на HVAC всякое. Тоже работает.

    melky Мне НАДОЕЛО разводить полемику. Отвечаю жёстко и резко. Прям нарываюсь, да:
    1. Если проще сделать, чем писать - то, если бы я был в Краснодаре - позвал бы на помощь.
    2. Если тебе тяжко писать - то зачем тогда писать? Говоря словами из любимого моего текста - речи начальника цеха СеверСтали - нет потенции - "сваливайте с рынка"©. В смысле, тогда и нечего начинать.
    3. Если ты с ОВЕНом перестал работать - то что ты делаешь на это форуме и в теме, где мне важен опыт специалистов по ОВЕНу (вдруг есть скрытые особенности или грабли)? Зачем тогда сотрясать воздух?
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 12.07.2021 в 19:18.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Вот, сделал все замеры. Выкладываю столбиком:
    БП1 = ПЛК + Модули IO + ПМ-01
    Osc_BP-PLC.jpg
    БП2 = Все реле + Часть DI + Будущая линия питания датчиков (ща её нет - это по квартире будет)
    Osc_BP-Relay.jpg
    БП3 = Часть выходов 0..10V (1 выход)
    Osc_BP-AQ1.jpg
    БП4 = Часть выходов 0..10V (3 выхода)
    Osc_BP-AQ2.jpg
    Ради прикола посмотрел, что творится на одном из аналоговых выходов. Он ща в безопасном состоянии - 0%
    Osc_AQ-OffLine.jpg
    И ради прикола ткнулся на модем, на линию модема TxD
    Osc_PM-01_TxD.jpg

    Вот шо я тут мог увидеть? Мерил относительно GND.
    GND осциллографа и GND щита соединил. Не бахнуло =)


    Нет, конечно. Это ж низковольтка - я её ни в одном щите не соединял. Даже в тех, где по квартире Modbus шёл на HVAC всякое. Тоже работает.
    Что за разрывы на эпюрах напряжения ?

    GND щита - это что ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Что за разрывы на эпюрах напряжения ?
    Это осциллограф такой. Он медленно рисует сигнал одо края экрана, и потом поверх него слева направо, затирая кусок старого, рисует новый сигнал.
    Вот этот перерыв - это постепенная прорисовка экрана.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    GND щита - это что?
    GND - это точка соединения минусов всех БП. Которая с силовой цепью никак не связана вообще.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Это осциллограф такой. Он медленно рисует сигнал одо края экрана, и потом поверх него слева направо, затирая кусок старого, рисует новый сигнал.
    Вот этот перерыв - это постепенная прорисовка экрана.


    GND - это точка соединения минусов всех БП. Которая с силовой цепью никак не связана вообще.
    А ты можешь поставить цифровой тестер в режим измерения переменного напряжения, предел 300 В и померить напряжение между шиной PE и +24 В у всех БП. Также можно померить напряжение между PE и GND щита. На БП должны быть поданы питающие напряжения.

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •