Cs-Cs, у тебя в шкафу нулевой провод с физической землей соединен (это называется глухозаземленная нейтраль) ?
Всё-всё на +24V DC, и питается тоже +24V DC.
ОКей. Сегодня его откопаю и попробую посмотреть. Выложу сюда, потому что я не знаю, чего я там должен увидеть и не спалю ли его.
Ни в коем разе! Это ж шкаф под TN-C-S: там приходит 3L+N+PE.
На текущий момент он питается от провода с вилкой. 3L соединены перемычкой, и поданы на один провод вилки, N - на другой провод вилки. PE висит в воздухе. Блоки питания без PE.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Cs-Cs вы можете думать все, что угодно, но я в чудеса не верю.
1. другие ваши щиты сделаны по аналогичной компоновке - ничего не дохнет
2. вы не знаете схемотехнику источников питания ПЛК и модулей В/В
У вас всего два отличных момента
а). вы ранее не использовали ПМ-01 с ПЛК - очень слабый аргумент, как по мне
б). если что-то происходит по питанию, то и искать надо по питанию
исходя из пунктов 1 и 2, а заменить БП это малой кровью
Существующий БП нагрузить по полной и мониторить осцилой, желательно который может писать логи.
Да, если у вас при использовании осцилографа сдох БП то тут несколько моментов - осцилограф гавно, БП - гавно, руки из задницы.
Удачи.
вы тоже извините, не умею объяснять доходчиво, мне проще сделать, чем тратить время на объяснения.
Опыт сгорания DC/DC преобразователей был, о чем и написал, именно высокочастотных - изучаем даташит. Но не в ПЛК.
Овен перестал покупать после общения с ПЛК 100-й версии (100, 150, 154) и меня на них не заманишь ни за какие коврижки, кроме госов...
Последний раз редактировалось melky; 12.07.2021 в 19:02.
Вот, сделал все замеры. Выкладываю столбиком:
БП1 = ПЛК + Модули IO + ПМ-01
Osc_BP-PLC.jpg
БП2 = Все реле + Часть DI + Будущая линия питания датчиков (ща её нет - это по квартире будет)
Osc_BP-Relay.jpg
БП3 = Часть выходов 0..10V (1 выход)
Osc_BP-AQ1.jpg
БП4 = Часть выходов 0..10V (3 выхода)
Osc_BP-AQ2.jpg
Ради прикола посмотрел, что творится на одном из аналоговых выходов. Он ща в безопасном состоянии - 0%
Osc_AQ-OffLine.jpg
И ради прикола ткнулся на модем, на линию модема TxD
Osc_PM-01_TxD.jpg
Вот шо я тут мог увидеть? Мерил относительно GND.
GND осциллографа и GND щита соединил. Не бахнуло =)
Нет, конечно. Это ж низковольтка - я её ни в одном щите не соединял. Даже в тех, где по квартире Modbus шёл на HVAC всякое. Тоже работает.
melky Мне НАДОЕЛО разводить полемику. Отвечаю жёстко и резко. Прям нарываюсь, да:
1. Если проще сделать, чем писать - то, если бы я был в Краснодаре - позвал бы на помощь.
2. Если тебе тяжко писать - то зачем тогда писать? Говоря словами из любимого моего текста - речи начальника цеха СеверСтали - нет потенции - "сваливайте с рынка"©. В смысле, тогда и нечего начинать.
3. Если ты с ОВЕНом перестал работать - то что ты делаешь на это форуме и в теме, где мне важен опыт специалистов по ОВЕНу (вдруг есть скрытые особенности или грабли)? Зачем тогда сотрясать воздух?
Последний раз редактировалось Cs-Cs; 12.07.2021 в 19:18.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Вполне вероятно что дело в самих ПЛК. Мы за тот сезон в ремонт отдали процентов 15. Половина их них отъехала просто на столе. Включил загрузил программу, потестил что-то, выключил на завтра включаешь уже мертвый остальная половина умерла на объекте кто-то при первом включении кто-то через пару дней работы. Можно предположить что там проблемы с чем-то в щите, питании и т.д. но после установки новых проблема решается т.е. косяк именно в самих ПЛК может партия не удачная у многих числился 2019г. На ремонт особо не рассчитываем потому что после ремонта очень редко ПЛК живет долго в основном 1-2 включения и опять тишина. Ещё часть ПЛК просто начинает перезагружаться постоянно.
По поводу причины перегрева на одном объекте тоже периодически перезагружался ПЛК 110-30 М2 долго что думали пробовали, потом в статистике увидели высокую температуру - около 55 и выше начали доделывать охлаждение но проблема не ушла. Поменяли ПЛК на 110-60 М2 проблема ушла выключили охлаждение температура +55 и выше всё работает без проблем. Скорее всего плата ПЛК 110-60 по по-другому разведена и более устойчива к внешним помехам и нам повезло так решить вопрос поэтому ПЛК110-30(32) старались больше не использовать.
TOPan ого, даже так? получается может хромать схемотехника какой-то платы в ПЛК ?
TOPan О! Спасибо за инфу! А то я совсем не в курсе - мне всегда на ПЛК везло, и только щас нарвался.
А "тот сезон" - это какой? 2019? А то у меня такая статистика на именно этом щите:
ПЛК 2019 года сдох за 4 суток
ПЛК 2021 года сдох два раза через сутки
Но... это.. я ж что вспомнил (вот память моя идиотская)! ПЛК 2019 года у меня до этого работал в двух щитах как тестовый - модули IO опрашивал просто, чтобы проверить RS-485. И работал по неделе.
И вот как с этим быть?
Я уже вовсю начинаю винить свой щит (что что-то я не так сделал), потому что вся статистика расходится с практикой.
Если бы плк от 2019 был полудохлый - то он бы в других щитах подох бы. А подох он только тут...
Инфы из серваис о том, почему сдох процессор, ещё нет. Завтра поеду в ОВЕН по другим делам, и спрошу про свой ПЛК и про то, что может его жечь.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net