Показано с 1 по 10 из 300

Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Какие нули? GND, а не силовые нули.

    Блин. В ПЛК горит ПРОЦЕССОРНАЯ ПЛАТА SOM.
    Вот от чего ей гореть, если питание и RS-485, и DI на ПЛК развязаны.
    Остаётся или RS-232 или мистика. Но в двух ПЛК, разных годов выпуска сгореть - это выше моих сил.
    Так отключи кабель от RS-232 ПЛК и все станет ясно. Такие насыщенные щиты и с такой компоновкой раньше были ?
    Последний раз редактировалось IVM; 12.07.2021 в 14:26.