Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
В чём? Что ща все начнут орать про вынос потенциала по PE?

Чёрт. Навскидку правильно ВСЁ. И модем, и AQ, и питание...
Если бы по питанию шла бы дрянь - то дохло бы что-то ещё, а не ПЛК.
Если бы RS-485 шли кривули - то тоже дох бы не только ПЛК.
Блин у Вас нет что-ли к примеру ПР200, воткнуть его по схеме вместо ПЛК, и отслеживать - сгорит не сгорит)))