Цитата Сообщение от The46ers Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.
Имеется такая комбинация приборов, которую нужно заставить работать вместе, если это возможно.
при попытке считать регистры через rs485 (80-82-84 float) что соответствует значению регистров пофазного напряжения на экране ПР200 появляются абсолютно рандомные значения напряжений.
Вопрос заключается в следующем, у кого был опыт работы с данной комбинацией приборов и что возможно я делал на правильно. Заранее спасибо.
Добрый день. Очень похоже на неправильный подбор порядка регистров/байт. Попробуйте с разными вариантами настроек.