Показано с 1 по 10 из 300

Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Тут как минимум один серьёзный косяк по компоновке, напрочь отсутствует естественная вентиляция контроллера и модулей. Расстояния до высоких коробов очень мало, т.е. его нет совсем. Но это должно влиять только на срок службы контроллера, но не выводить его из строя.
    Некоторые контроллеры и инверторы, продаются с защитной наклейкой на верхних вентиляционных отверстиях, которая защищает от попадания мусора в корпус устройства, эту наклейку удаляют после завершения монтажа шкафа. При вертикальной сборке, вероятность попадания мусора внутрь контроллера совсем не маленькая. Если на этих контроллерах забывали удалить наклейку, они и за пару лет не сгорали.
    50 градусов на корпусе контроллера, при окружающей температуре в 22-24 градуса, это ненормально, у него внутри что все 60?
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 09.07.2021 в 09:52.