Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
Вот, например, задача...
25 конвейеров, движение каждого должно быть синхронизировано, но с разными пропорциональными коэффициентами (есть разгонные, есть торможения). При этом, просто синхронизация по скорости - не пойдет по нескольким причинам.
Это вам преподаватель задачку задал, или реальный объект? Если реальный объект, то 25 частотников вешайте на модбас и синхронизируйте кого хотите и куда хотите. Если требуется очень высокая скорость синхронизации, тогда либо покупайте частотники с Ethernet, либо в магазин за контроллером у которого модули аналоговых выходов будут на внутренней шине висеть.