"1. Через функцию 5 по адресу 65 (dec.) посылаете "1". Это позволит передаваемые данные сохранить в постоянной памяти ПЧ. Иначе, при обесточивании это не сохранится."
1. А зачем системе знать о частотнике что-то, что было до его (или системы управления) обесточивания? Минус вашего решения - постоянная память имеет ограниченное число перезаписи. Вызывая запись параметров в постоянную память, вы ОЧЕНЬ СИЛЬНО сокращаете время жизни памяти.
2. Общая длинна ваших команд на обслуживание пакетного чтения, по моему нивелирует чтение порегистрово, тем более, что параметры (к которым не относятся указанные вами "слово состояния, фазный ток, аналоговый вход") читать и записывать возникает не так часто. По моей практике - при смене или подстройке техпроцесса.