    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ага, меня тоже удивляет броня вокруг жил кабеля ничего не дает, а проходка заземленного шкафа вдруг что-то даст
    Сумма токов у трёхфазного кабеля = 0. (в подавляющем большинстве случаев)
    Следовательно, магнитное поле отсутствует. И отсутствует индукционный нагрев.

    При пофазном проходе через металлоконструкции в энергетике применяют сердечники из магнитомягких материалов, надеваемые на жилу/фазу, к-е предотвращают нагрев металлоконструкций.
    Ну и токи там - сотни/тысячи ампер.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 02.07.2021 в 10:06.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Сумма токов у трёхфазного кабеля = 0. (в подавляющем большинстве случаев)
    Следовательно, магнитное поле отсутствует. И отсутствует индукционный нагрев.

    При пофазном проходе через металлоконструкции в энергетике применяют сердечники из магнитомягких материалов, надеваемые на жилу/фазу, к-е предотвращают нагрев металлоконструкций.
    Ну и токи там - сотни/тысячи ампер.
    В данном случае это не имеет никакого значения(что сумма токов равно нулю)! Так как жилы проходят(будут проходить) не в одно отверстие, подобно трансформаторам тока, там же ток измеряется(наводится)! Все жилы пропускают в "одну дырку" в УЗО и дифавтоматах, там токи фаз и нулевого проводника(при несимметричной нагрузке) взаимно компенсируются, если нарушается компенсация УЗО или дифавтомат срабатывает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2021 в 10:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Вопрос по САУ-М6
    от lokamber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 06:35
  2. вопрос по пкп 1и
    от Михаил Шмаков в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 21:13
  3. вопрос по трм 151
    от андрей мишин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 20:16
  4. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07
  5. Вопрос по ПЛК
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •