Мигает светодиод Run, а светодиод Stop не выключается
Мигает светодиод Run, а светодиод Stop не выключается
Понятно, ошибка есть, причина не ясна.
Пробуйте обновить firmware, или привозите. Сколько лет CPU, кокая прошивка?
CPU - новый. На счет прошивки не знаю, я c Vipa работаю недавно. Ошибка появилась после обновления firmware
Если ошибка появилась после обновления, перешить еще раз.
Где скачено Firmvare?
чем перешить? Firmware скачано именно тут (ftp://ftp.vipa.de/support/firmware/.)
MMC карта, инструкция есть в manual-е.
какой программой?
(214-2BS32_a1.408) меняем имя файла и расширение на (firmware.bin), записываем на MMC, далее по инструкции.