Ну почему же. В моём случае, используя индексацию параметра 8-43 я вбиваю № опрашиваемого параметра. А считываю эту группу параметров через параметр 291.Х.
Уже разобрались.
Итак, кому-то это пригодится.
Если стоит цель оптимизировать опросы с частотника, нужно сделать групповые опросы, т.е. одним запросом получить значения группы регистров (до 37 шт.)
Как это делается (привожу пример для удалённого программирования):
1. Через функцию 5 по адресу 65 (dec.) посылаете "1". Это позволит передаваемые данные сохранить в постоянной памяти ПЧ. Иначе, при обесточивании это не сохранится.
2. В регистр 9 посылаете № индекса массива.
2. В регистр 8-43 посылаете выбранный № параметра из таблицы (2,3,4...36). Для некоторых частотников (напр. DANFOSS AQUA Drive) посылается фактический № параметра (1502,1613,1664 и т.д.).
Если используете 32-бит. параметры (1501 и 1502), нужно по двум смежным индексам занести один и то-же № параметра.
После этого групповое чтение производить по адресам 2910,2911,2912 и т.д. Если используете 32-битные параметры, то читаете младшее и старшее слово в отдельности.
Для удобства, адресацию использую 10-ричную, начиная с "1".
Таблицу параметра 8-43 взял из "Руководства по программированию Danfoss VLT MicroDrive".