    Цитата Сообщение от RomeoVar Посмотреть сообщение
    Корректность использования ресурсов ПЛК согласно его технической спецификации. У меня возникли сомнения. Почему?
    В документации указано что время цикла задачи к которой привязан обмен по MODBUS считается адекватным если его значение лежит в пределах 18-20 мс. А у меня так не получается.
    В этой статье еще, например, указано следующее:

    Код:
    1. Не добавляйте в проект задачи (используйте только задачи, автоматически создаваемые
    CODESYS).
    2. Если вы добавляете в проект задачу – то должны четко понимать, как именно реализована
    обработка многозадачности в CODESYS для используемого вами ПЛК и уметь ясно ответить на
    вопрос, зачем именно вы создаете эту задачу.
    
    ...
    На вашем скриншоте видно, что в проекте есть 5 задач, созданных вручную.

    Кроме того, на скриншоте видно, что как минимум для одного slave-устройства настроено ~20 запросов циклического чтения c периодом опроса 100 мс.
    Учитывая другие устройства - вероятно, в проекте их еще больше.
    Если прочитать спецификацию Modbus - то станет понятно, что уложиться в такие интервалы времени невозможно (*для драйвера Modbus, реализованного согласно спецификации).

    Суть задачи: в рамках проекта нужно гарантировать запись параметров
    Гарантия записи параметров - после записи сделать чтение и сравнить значения. Всё остальное - это надежда на что-то.

Похожие темы

  1. Триггер на чтение Modbus канал
    от Пьер в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 06:49
  2. Канал ModBus Slave
    от ВладимирВ в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 15:02
  3. Канал Modbus Slave
    от Sklyar в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 08:56
  4. Буфер записи по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 09:36
  5. ТРМ200 теряется канал связи RTU Modbus
    от РиссаТС Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 17:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •