Показано с 1 по 10 из 57

Тема: Опрос программируемых реле с помощью ОВЕН ОРС сервер.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2013
    Адрес
    Рыбница, Приднестровье
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Уважаемые клиенты,

    мы закончили работы по экспорту конфигураций из OWEN Logic в ОВЕН ОРС сервер. Это значит, что теперь вы можете бесплатно опрашивать программируемые реле ОВЕН ОРС сервером. Более того, вам не придется вводить вручную настройки программируемых реле в ОРС сервер.

    Для организации работы вам понадобиться:
    • OWEN Logic, build 104 и старше;
    • Плагин (для OWEN Logic) OPCExport_build4;
    • ОВЕН ОРС сервер.

    Ниже есть ссылки для скачивания всего необходимого программного обеспечение, инструкция, в которой описано как работает функция экспорта и видео.

    Необходимое программное обеспечение: https://yadi.sk/d/7e9okHgakVPuw
    Описание: https://yadi.sk/i/yBQt_y-pkVQ4G
    Видео: https://youtu.be/YmAmkdJi4nI


    Прошу вас попробовать новую функцию и ответить на вопросы:
    1. Удобна ли функция экспорта, необходимо ли добавлять эту функцию в другие программные продукты?
    2. Необходимо ли делать видео-уроки по продуктам компании? Есть ли в этом необходимость или это лишнее и так все понятно?

    Пишите ваши пожелания, предложения, замечания.

    Спасибо.
    Здравствуйте. Эта связка работает только по сом портам, тсp/ip нет, так надо понимать? Не могу считать данные с ПР200 через ПЕ210 с помощью ОВЕН ОРС сервера по TCP/IP. Соединение есть, но при опросе пишет "Нет ответа от устройства". Прошу Вашей помощи ...
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Screenshot_3.png
    Screenshot_4.png
    Последний раз редактировалось MrLonely; 22.06.2021 в 15:07.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MrLonely Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Эта связка работает только по сом портам, тсp/ip нет, так надо понимать? Не могу считать данные с ПР200 через ПЕ210 с помощью ОВЕН ОРС сервера по TCP/IP. Соединение есть, но при опросе пишет "Нет ответа от устройства". Прошу Вашей помощи ...
    давно шлюз стал работать на прямую как хочется пользователю? Пока на оф.странице попрежнему только облако
    Сетевой шлюз ОВЕН ПЕ210 предназначен для подключения приборов ОВЕН, имеющих интерфейс RS-485, к облачному сервису OwenCloud по Ethernet
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2013
    Адрес
    Рыбница, Приднестровье
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    То есть мы через ПЕ210 с установленным статическим ip адресом не сможем опросить ПР200 с помощью ОВЕН ОПС сервером ?! Это же все ОВЕНовские проги !!!

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:07
  2. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 12:30
  3. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:43
  4. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •