Тема: ПД100-ДИ-1,6-111-0,5 1,6 МПа есть ли смысл ремонтировать

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Импульсная помеха поражает в первую очередь интерфейс , в данном сл-е 4-20 ма. Какая мс в этом датчике не знаю, но в других приборах в качестве интерфейса ТП часто применяется XTR116 в паре с регулирующим транзистором, восстанавливал однажды - заменил XTR116 и транзистор все заработало. Здесь интерфейс на другой мс, но транзистор проверить стоит, возможно повезло и погиб только он. да ,еще как правило стоит диод для защиты от переполюсовки его тоже проверить нужно.
    А линии нужно защищать .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.06.2021 в 18:42.