Поставил верхнюю плату с нового ПЛК (который на объекте на работал) на старый и старый плк прошился с первого раза!? Вернул всё на место и опять успешно прошил до этого глючный контроллер, который на объекте на работал. У меня дело было с неконтактом верхней платы. ПЛК100 новый в порт дебаг вставляли разъем раз пять и уже проблемы с контактами![]()
2 AntoNechayuk - плк-ашка вообще работала?
У меня и с портом RS232 (на средней плате) по началу не работало. Проконсультируйте, что значит это сообщение «7 Module not destructed Error! Device Id=200 not destruct» и как правельно с этим боротся.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Да... пошли косяки....
работала. все было нормально... правда за последний месяц обнаружил что не с первого раза программа загружалась - его выкидывало на "сброс". Потом опять Онлайн-подключение-"да"(на запрос о загрузке программы" - и все ок!?) - странно показалось - но потом как-то привык.... пока не наступила смерть.2 AntoNechayuk - плк-ашка вообще работала?
разбирал - собирал ничего не помогает - даже бубныиногда,часто,такие проблеммы решаются полной разборкой-сборкой плк,при этом,если есть шаманский бубен -бейте в него.если после этого прошивка(программа перепрошивки)не пошла-плк в ремонт.(как они достали своими косяками)
Из всего понял что без сервиса не обойтись - так что уже запоковал в коробку и отдал снабженцам чтоб отправили поставщику.....
Теперь буду ждать наверное больше месяца (думаю месяца два) его воскрешения! У меня 2-го нету... остался только МВ110-8ас - надеюсь хоть он не "сгорит" - ибо с апреля на его базе проект реализовывать надо...
А с понедельника должен был уже сдать проект на базе плк - а он сдох, падла.......![]()