Страница 206 из 401 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2051
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    День добрый. Сделал Окно с динамической адресацией. Параметров порядка 15, анимация, ввод данных. Окно вызывается из основного с подсовыванием в регистр PSW500 значения смещения адреса по ModBus TCP/IP.
    После заливки или симуляции проект начинает жестко тормозить, вызов этого Окна происходит секунд 15. Если адресовать на прямую все работает четко. Это нормально?
    Скорей всего не получилась у Вас динамическая адресация, ошиблись в значениях "подсовываемых" значениях в индексный регистр (PSW500 ??). Происходит обращение к несуществующему регистру в слейве по тому и тормоза, а системное окно потери связи специалисты ОВЕН ликвидировали из шаблона проекта.
    Более точно можно сказать, если Вы покажите настройку динамической адресации, какой базовый адрес и какие значения "подсовываете" в индексный регистр.
    Последний раз редактировалось petera; 08.06.2021 в 10:11.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2052

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нет, это ненормальное поведение.
    Выложите, пожалуйста, проект, на котором это можно воспроизвести.
    Вот этот маленький проект ставит панель в ступор. Если убрать динамическую адресацию, то все работает.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Test.zip (870.0 Кб, Просмотров: 8)

  3. #2053
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Вот этот маленький проект ставит панель в ступор. Если убрать динамическую адресацию, то все работает.
    У меня с вашим проектом проблема не повторяется:
    https://dropmefiles.com/RVxL7

    Я удалил из проекта слэйв с другим портом (не 502), который не используется для опроса.
    Вот проект, с которым я тестировал:
    https://dropmefiles.com/lSwOd

    Слэйв поднял с помощью MasterOPC Universal Modbus Server. Вот конфигурация:
    https://dropmefiles.com/OSGle

  4. #2054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня с вашим проектом проблема не повторяется:
    https://dropmefiles.com/RVxL7

    Я удалил из проекта слэйв с другим портом (не 502), который не используется для опроса.
    Вот проект, с которым я тестировал:
    https://dropmefiles.com/lSwOd

    Слэйв поднял с помощью MasterOPC Universal Modbus Server. Вот конфигурация:
    https://dropmefiles.com/OSGle
    "Файлы удалены"
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 08.06.2021 в 13:24.

  5. #2055

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Слэйв поднял с помощью MasterOPC Universal Modbus Server. Вот конфигурация:
    Панель в симуляторе?
    У меня стоит ПЛК110, который без динамической адресации отдает порядка 300 тэгов на экран.
    Попробую на PC развернуть слейва.

  6. #2056
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Поправил ссылку на файл проекта, остальные изначально были рабочими.

    На видео можно заметить, что проект запускался на реальной панели.

  7. #2057

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На видео можно заметить, что проект запускался на реальной панели.
    Только панель 307. У меня Ваш проект даже попытался в симуляторе заработать, но симулятор вывалился. Поменял тип панели на 315, залил и он запускался секунд 30. А панель в жестком висяке.

  8. #2058
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Только панель 307. У меня Ваш проект даже попытался в симуляторе заработать, но симулятор вывалился. Поменял тип панели на 315, залил и он запускался секунд 30. А панель в жестком висяке.
    У меня в оффлайн-симуляторе мой проект запускается без проблем.
    В онлайн-симуляции, соответственно, обмена не будет, если не поменять в проекте сетевые настройки и не подключить слэйв к ПК.
    Давайте вы попробуете повторить мой эксперимент, запустив слэйв на ПК.

  9. #2059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня в оффлайн-симуляторе мой проект запускается без проблем.
    В онлайн-симуляции, соответственно, обмена не будет, если не поменять в проекте сетевые настройки и не подключить слэйв к ПК.
    Давайте вы попробуете повторить мой эксперимент, запустив слэйв на ПК.
    В оффлайне запускается все без проблем.
    В онлайн симуляции без динамической адресации все работает отлично.
    Эта нехорошая панель не заливает 2 раз проект без передергивания кабеля, а при передергивании у меня падает система.... Сейчас настрою ip, перезагружусь.

  10. #2060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня в оффлайн-симуляторе мой проект запускается без проблем.
    В онлайн-симуляции, соответственно, обмена не будет, если не поменять в проекте сетевые настройки и не подключить слэйв к ПК.
    Давайте вы попробуете повторить мой эксперимент, запустив слэйв на ПК.
    В оффлайне запускается все без проблем.
    В онлайн симуляции без динамической адресации все работает отлично.
    Эта нехорошая панель не заливает 2 раз проект без передергивания кабеля, а при передергивании у меня падает система.... Сейчас настрою ip, перезагружусь.

    ..... Та же история. К серверу даже не коннектится. Просто жутко тормозит.
    Поддержка ушла в тину. Не работает эта Динамическая адресация. Придется выкручиваться с помощью контроллера.

Страница 206 из 401 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •