Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
Добрый день! На другом ПК не пробовал, так как с данного ПК работаю и хотел воспользоваться мастером тиражирования. Прибор ПР200-24.2.2.0. Пробовал и БЕЗ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА (просто в запущенной программе) и с тестовой программой (хотел попробовать тиражировать, проекта еще нет), результат один: через 2-3 сек после нажатия на меню "управления расширениями" появляется пустое окно (видимо то, где вбирают расширения) и вылет

Из руководства:
"ПРИМЕЧАНИЕ
Если расширения не устанавливаются, следует проверить открыт ли порт 8084" - это может быть причиной данного поведения или в таком случае программа сообщит об этом а не молчаливый вылет?
Если не получается установить из программы, то я могу скачать плагин с сайта (уточните какая версия плагина нужна) и как его установить? Спасибо!
Добрый день!

Попробуйте сделать следующее:
Закройте OwenLogic, зайдите в папку по пути: C:\ProgramData\Owen\OwenLogic.
Удалите оттуда папку "1.20".
Откройте OwenLogic и повторите действия "расширения-Управление расширениями"
Проверьте, удалось ли установить мастер тиражирования.

Обращаю внимание, что папка "ProgramData" по умолчанию скрыта, необходимо будет настроить отображение скрытых папок.
Также убедитесь, что у пользователя ПК есть полный доступ к папке "OwenLogic". Для этого перейдите в "свойства"-"безопасность". При необходимости настройте полный доступ.