Показано с 1 по 10 из 138

Тема: IntraSCADA

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,569

    По умолчанию

    VladimirIS вот, можете по объекту с 8 тыс тегов привести характеристики

    1. мощность ПК для Scada (характеристики, процессор, память, объем hdd и его тип)
    2. данные из вашей статистики - объем памяти, загрузка проца и т.д.
    3. количество тегов, которые имеют статус сохранения в БД, например 60% год, 20% неделя, 20% не сохраняются вообще.
    4. количество скриптов на всю систему, хотя бы в % отношении.

  2. #2

    По умолчанию

    1. мощность ПК для Scada (характеристики, процессор, память, объем hdd и его тип)
    Безвентиляторный компьютер на базе Celeron J1900, 8Гб ОЗУ, 128Гб SSD

    2. данные из вашей статистики - объем памяти, загрузка проца и т.д.
    Вот тут можете посмотреть:
    ssp2.jpg

    3. количество тегов, которые имеют статус сохранения в БД, например 60% год, 20% неделя, 20% не сохраняются вообще.
    Скорость оперативной работы IntraSCADA и объем хранимых данных в БД прямо не связаны.
    IntraSCADA сразу работает с поступающими данными: запускает обработчики, сценарии, передает подключенным клиентам данные real-time по подписке для показа оперативных данных и графиков (да, у нас есть графики real-time). Если все подряд пихать в БД, и потом уже доставать - не хватит никакого диска и проца.
    Хранить нужно по возможности очищенные данные, для этого у нас есть правила сохранения в БД:
    для точных станков - писать все значения, это важно для технологов; для многих случаев - периодически и/или с обработкой. В новой версии добавился срок хранения.
    При достижении заданного объема старые данные удаляются. Реально удается сохранить данные за год, важные данные агрегируются и хранятся отдельно.

    4. количество скриптов на всю систему, хотя бы в % отношении.
    Сценариев там много. Там не только мониторинг оборудования, счетчиков и т.д. Там еще и управление. Климат, освещение ...
    Но они же не висят постоянно, работают по изменениям/ или циклически/ или по расписанию.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •