Вам слишком много кажется, креститесь.
Вам слишком много кажется, креститесь.
Это не мои "беды".
Ага, одними только восклицаиельными знаками весь форум завалил![]()
Всем привет! Нужна помощь. В ПР200 установил вторую интерфейсную плату, но в ОВенЛоджик он не определяется, в приборе показывает два интерфейса, но почему то второй Мастер и ни как не изменить. Вопрос в том почему он не отображается и можно ли вторую плату сделать слэйв?
В ОЛ в настройках прибора, на вкладке интерфейсы нужно добавить добавить интерфейс ( и далее настроить его) ПКМ , автоматически он не добавляется.
Подскажите, в программе ПР 200 булевские переменные в количестве 5 штук, собираются в битовую маску, в облаке заведены пять параметров которые берутся из одного регистра (по битам) т.е. физически в облако идёт одно число, которое потом раскладывается на пять значений. Вопрос, если один из параметров в облаке будет управляемый то как я понимаю, чтобы в ПР эти изменения увидели, нужно как то делать входные битовую маску?
к ПР 200 подключено три ПЧВ, как в облако отправить один сигнал на 48 бит, принимая при этом ПР три слово состояния ПЧВ по 16 бит. Пока вижу одно решение, это три блока чтения битов, а затем уже запись битов в общий блок на 48 бит, который и будет отправляться в овен облако. А там уже зная номера битов, разложить переменные по каждому ПЧВ в свою группу параметров.