Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги! Не судите строго - только изучаю СП. Поставлена задача заменить ИПП120 на СП307, для информативности операторов, ввиду выхода из строя ИПП. Вот и начал изучать, смотреть видео, читать руководства и форумы. Всё как бы понятно по базовым принципам. Даже для себя программку написал пробную - как для ПР200 так и для СП307. Но вот беда. Установка работает в разных режимах и соответственно нужно создать несколько экранов. Но я так и не усвоил - как же переходить по с экрана на экран по регистру Модбас. На видео теоретически "учитель" рассказал, но мышкой даже не пошевельнул
vid.jpg
Я так и не понял - где нужно прописать это самое ID экрана?! И т.д.
Мож у кого есть примеры, посмотреть, или какая программка простенькая по переходу экранов по Модбас?
З.Ы. На фото тот момент видео, где "учитель" объяснял про переходы на экраны в автоматическом режиме...!
Добрый день.
Нужно установить галочку Переход на экран, и в заданный рядом регистр записывать номер экрана, на который требуется осуществить переход.
Этот регистр не должен использоваться в проекте где-то еще (на скриншоте этот же регистр (PSW256) используется в опции ID текущего экрана - так делать нельзя, в реальном проекте регистры должны быть разными).