Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
...И по датчику позволит ли регулировать с помощью токового выхода 4-20 мА с длиной около 300 метров.
Да хоть вокруг земного шара обмотайте!
Тут надо учесть сумму сопротивлений аналогового входа частотника (обычно 125, 250, 500 Ом), и сопротивлений прямого и обратного провода кабеля связи. Сумму сопротивлений умножаем на максимальный ток датчика, при котором измеряется ваш уровень и прибавляем минимально допустимое напряжение питания датчика. Исходя из этого результата, выбирается источник питания датчика. Обычно - 24В.

Далее надо выбрать способ прокладки вашего кабеля связи от датчика до частотника. При больших расстояниях, дабы избежать влияния грозовых помех и наводок 50Гц, кабель связи должен быть экранированным, прочным, и уложен (закопан) в земле, в дополнительной водозащитной пластиковой трубе. Экран кабеля должен быть надежно заземлен с одной стороны у частотника, с другой стороны, у датчика, - надежно изолирован.
Дополнительно, на аналоговый вход вешается TVS-диод, для защиты от грозовых иголок, 6.8 ... 11 В, в зависимости от падения напряжения на аналоговом входе от тока датчика.
Сам выход источника питания датчика также должен быть защищен от грозовых наводок - TVS-диодом на 30В и (или) соответствующим варистором.
Само собой должно быть обеспечено надежное заземление той емкости, куда установлен датчик, если емкость металлическая.