Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Уважаемые Волшебники. Купили приборы ПР200-24 и ПРМ-24.3. Подключил к 24В и...сразу на ПРМ начала моргать авария и поочерёдно помаргивают светодиоды 1 и 2 [AO]. В смятении начал типа записывать (обновлять ПО), пишет:
1.jpg
Нажимаю =ДА= и вот те на...:
2.jpg
Дальше успешно программа записалась в ПР, а ПРМ как моргал так и моргает, на подключения датчиков на входы не реагируют. Что это? С дискретным ПРМом таких вещей не было...! Это БРАК? Писать рекламацию?
Добрый день!
Скорее всего, проблему удастся решить программно.
Обновите OwenLogic до версии 1.19.268
Удалите ПРМ из проекта и попробуйте обновить встроенное ПО ПР200 до последней версии. Скорее всего, сейчас версия встроенного ПО ПР200 - 2.25.
Обновите ее на 2.26. Проверить версию ПО можно из меню "Прибор->Информация"
Потом добавьте ПРМ в проект и попробуете заново обновить его ПО.