Цитата Сообщение от Di3ainlex@gmail.com Посмотреть сообщение
Преобрел для нужд управления освещением Пр102 230
На тестировании работы буквально на третьем включении залип релейный выход. Неприятный сюрприз для оборудования за 10 000 рублей.
На этом выходе три светодиодных светильника в общем 36ватт.
С дуру и не такое можно натворить, там в драйверах питания светодиодных ламп вероятно стоят относительно большие ёмкости и ток в момент включения достигает значений превышающих максимально допустимый ток для выходных реле, контакты прилипают. Надо устранить скачок тока в момент включения или применить устройства коммутации рассчитанные на такой ток, всё!