Если Вы подключаете его - модуль МК110-224-8ДН.4Р с протоколом Dcon
То у него есть такой параметр - сброс счётчика. можно этот параметр использовать.
В целом это описано в РЭ на модуль ввода вывода. ( а этот параметр на 27й странице РЭ ).
И я полагаю вопрос больше именно к модулю МК110-224-8ДН.4Р , чем к мастерскаде. (ну к примеру почему сразу в РЭ не видно регистров модбас , по которым можно сбросить счётчик)
Снимок111.JPG




Ответить с цитированием