В РЭ ткнуть? стр 12. табл 2.2.Датчики и входные сигналы Поменяйте датчик на тот, что прибор поддерживает- и данной проблемы не будет."NTC датчик 2 кОм" и "термопара"- совершенно разные по принципу действия датчики. ТРМ у Вас скорее всего какую-то помеху показывает. И как бы Вы не игрались с настройками- правильных показаний не получите: ну не умеет ТРМ 201 работать с датчиками типа NTC 2 кОм, DS1802, DHT11
Можно и "~220" на измерительный вход подать- "Хоть как то трм" работать будет, правда не долго.





, правда не долго.