Цитата Сообщение от R0tkiv Посмотреть сообщение
Всем добра!
Люди добрые, ткните носом новичка.
В РЭ ткнуть? стр 12. табл 2.2.Датчики и входные сигналы
Цитата Сообщение от R0tkiv Посмотреть сообщение
Проблема следующая: надо подружить трм 201 с NTC датчиком 2 кОм.
Поменяйте датчик на тот, что прибор поддерживает- и данной проблемы не будет.
Цитата Сообщение от R0tkiv Посмотреть сообщение
Хоть как то трм работает при установке типа датчика как термопара. На всех остальных типах 0 показаний и ошибка по типу датчика.
"NTC датчик 2 кОм" и "термопара"- совершенно разные по принципу действия датчики. ТРМ у Вас скорее всего какую-то помеху показывает. И как бы Вы не игрались с настройками- правильных показаний не получите: ну не умеет ТРМ 201 работать с датчиками типа NTC 2 кОм, DS1802, DHT11 ​
Можно и "~220" на измерительный вход подать- "Хоть как то трм" работать будет, правда не долго.