Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
С объёмом разобрался, у Вас как то просто получилось, а я сам столько всего нагородил, одних блоков раз в десять больше. А зачем у Вас в программе часы и дата? если в ПР это есть зачем в программе вверху это делать?
И если можно вкратце опишите что делает та программа, работает по уровням, по чём авария срабатывает, так легче для понимания
Чтобы время смотреть на сколько часы ПР отстали. Если не изменяет память, раньше не было у ПР встроенного меню, я и сейчас им редко пользуюсь, привык, что его нет.
Там же меню можно посмотреть и приблизительно понять настройки! Примерно так есть ёмкость с водой уровень в которой показывает в процентах, 0% - минимальный уровень, 100% - максимальный уровень, в процентах информативней и проще всего понять, можно и в реальных физических единицах вывести, но зачем усложнять. Для настройки уровень поднимается до максимального, в меню выбирается установка уровня 100%, далее "Да" и этот уровень принимается как уровень "100%", уровень "0%" будет при 4 мА с аналогового датчика(в принципе тоже можно любой уровень настроить , аналогично максимальному). Ранее в меню была и автоматическая настройка уровня 100% по кондуктометрическому датчику, потом пришлось убрать, решили, что целесообразней использовать соответствующие входа для показания расхода. Для основного и дополнительного насосов выставляются уровни включения-выключения, дополнительный включается, если не справляется основной, всего три насоса, ротация раз в неделю, ну если два насоса не справляются звенит авария. Если какой-то из насосов выпадает в аварию, автоматически на замену ему подключается резервный, примерно как-то так!