Показано с 1 по 10 из 105

Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,967

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку плиз. Пытаюсь собрать схему управления двумя тэнами разной мощности в зависимости от дельты до уставки.
    1 Как быть с функцией вычитания SUB? Пока Т воды меньше уставки все работает. Но если произошел перегрев (а такое возможно) функция выдает что то немыслимое на своем выходе. Вся логика ломается.
    2 можно ли данную задачу решить как то изящнее (компактнее)?
    Много тем было по каскадному управлению, можно и посмотреть, вот проект из одной из тем:

    Каскад_3.owl

    Мне кажется, должно подойти с минимальными изменениями!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2021 в 17:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •