    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Вы предлагали подавать ток в 10 раз больший, чем допускает термопреобразователь и надеяться при этом, что датчик не пострадает. Так?
    Хоть какие-то данные по конкретным датчикам Вы имеете кроме РТ100 ?
    Определили длительность цикла измерения при котором на датчике будет выделяться мощность более чем в 100 раз превышающая номинальную?
    Сопоставили данные датчика с этим I2t ?
    Считайте сами. Вот пример типового термометра сопротивления.
    Recommended applied current: Max. 2.8 mA at 850 °C
    Это постоянный, длительный ток.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 25.04.2021 в 16:23.

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •