Добрый день.
Например, в РП на ПЛК1xx [М02]
https://owen.ru/uploads/249/rp_plk1h...44-1.32_a4.pdf
См. раздел 10.7.3.1 (Подмодуль ModBus (FIX). Настройка коммуникационных интерфейсов)
Добрый день.
Например, в РП на ПЛК1xx [М02]
https://owen.ru/uploads/249/rp_plk1h...44-1.32_a4.pdf
См. раздел 10.7.3.1 (Подмодуль ModBus (FIX). Настройка коммуникационных интерфейсов)
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Вопрос задавал, чтобы понять структуру организации данных Модбас в ПЛК OWEN.
В документе "MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION" дано два примера для организации памяти:
- 1 вариант с 4-мя раздельными блоками Input Descrete, Coils, Input Registers и Holding Registers
- 2-й вариант с одним блоком данных, где к одним и те же данным можно обращаться разными командами.
В ПЛК OWEN второй вариант используется?
Также про нумерацию регистров Слэйва, как назначаются номера регистрам, ведь мастер будет обращаться с командами к примеру 03 прочитать Holding регистры с номера 40010 по 40012 или командой 02 прочитать регистры Input Descrete с с номера 10010 по номер 10012. Такая нумерация поддерживается или в OWEN есть только нумерация с 1-го регистра без делений на Input Descrete, Coils, Input Registers и Holding Registers и без адресации, как в прикрепленной картинке.
Добрый день.
Как вопрос задали, так и получили ответ.
Все есть в РП, нужно его просто прочесть (стр. 94-98)
https://owen.ru/uploads/249/rp_plk1h...44-1.32_a4.pdf
Если коротко ответить на ваши в опросы:
Да
Начиная с нулевого регистра и далее по порядку, в соответствии с выравниванием адресации, про выравнивание читайте в РП.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru