Подключение Ктр 121.01.10 к DKG972
Добрый вечер коллеги, приобрёл Ктр-121. 01.10. Подскажите пожалуйста как подключить к DKG972, а в частности выход DI1 и DI2 подтверждение розжига горелки? Буду очень признателен за любую помощь.
Последний раз редактировалось Дмитрий. Б; 18.04.2021 в 23:14.
-
S3 и B4 стандартные шины на управлении горелками.
Наверное самый простой вариант взять аварию с внешней лампочки, а сигнал розжига с газового клапана (грубо, клапан открыт - есть пламя). Других выходов у 972 нет.
Либо ставить отдельный контроль пламени.
-
Спасибо большое, то есть я правильно понимаю, на них податся нагрузка 220 как DI3 и DI4?
-
Я не знаю какая там ПРка. 220 или 24v.
-
-
Тогда да, 220. Только я бы поставил промежуточные реле.
-
Однозначно, спасибо большое.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума