Показано с 1 по 10 из 88

Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    3 от 3000 - это 0,1%. Это нормальная погрешность измерения. Чего ты суетишься непонятно.
    если бы он показывал вместо 3000, 3003 было бы похер. а он постоянно скачет. и десятки при измерении температуры вобще не видно. Я зачем купил по твоему этот прибор, что бы любоваться им что ли

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    если бы он показывал вместо 3000, 3003 было бы похер. а он постоянно скачет. и десятки при измерении температуры вобще не видно. Я зачем купил по твоему этот прибор, что бы любоваться им что ли
    Можно еще поставить макрос AVG для усреднения данных, но вообще с фильтром ничего не должно скакать так, чтоб не было видно десятых.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно еще поставить макрос AVG для усреднения данных, но вообще с фильтром ничего не должно скакать так, чтоб не было видно десятых.
    вот и я думаю так же, что не должно. Надо попробовать с токовым входом, если норм будет то придется ставить преобразователь.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно еще поставить макрос AVG для усреднения данных, но вообще с фильтром ничего не должно скакать так, чтоб не было видно десятых.
    Как доберусь до дома сниму видео, а то так на пальцах объясняю как оно скачет. ну это будет только через 2 недели

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Как доберусь до дома сниму видео, а то так на пальцах объясняю как оно скачет. ну это будет только через 2 недели
    У тебя резистор 3 кОм подключен, а что видно на экране ? У тебя цифры после запятой скачут ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У тебя резистор 3 кОм подключен, а что видно на экране ? У тебя цифры после запятой скачут ?
    Да, после запятой, десятки скачут. Хотелось бы что бы, пусть и врал, но стабильно

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Да, после запятой, десятки скачут. Хотелось бы что бы, пусть и врал, но стабильно
    А до запятой какое значение показывает ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Да, после запятой, десятки скачут. Хотелось бы что бы, пусть и врал, но стабильно
    Преобразуй Float в Int, выводи на экран и ничего скакать не будет. Десятые доли тебе не нужны.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    если бы он показывал вместо 3000, 3003 было бы похер. а он постоянно скачет. и десятки при измерении температуры вобще не видно. Я зачем купил по твоему этот прибор, что бы любоваться им что ли
    Что конкретно скачет ? Какие показания выдает ? Фото выложи.

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •