Вы поподробней изложите пожалуйста , какой датчик, каким образом преобразуете в темп. может быть Вы пытаетесь cu50 измерить десятые доли градуса? Мы ж не знаем.
Они и будут скакать ,округлите .Вообще это вообще суррогатный и убогий метод ко входу не поддерживающим датчики температуры подключать их ,тем более низкоомные, и при этом хотеть точность.pt1000 это еще куда ни шло. Правильно нужно ставить НПТ и по входу4-20 все будет четко.
Я так и подумал. А про такие датчики я знаю не по наслышке. Работаю я в сфере АСУТП. И большой стаж слесаря КИПиА. Просто с аббревиатурой НПТ не сталкивался, хотя в уме так и перевел ее, но побоялся ошибиться. Что ж придется преобразователь ставить. А вы не в курсе, есть ли ОВЕН такие?
Была у меня такая история. Цифры после запятой "мельтешили, мерцали, скакали". Это полбеды, при прохождении значение через уставку начинали дребезжать реле..
Вылечил установкой по входу простенького макроса/усреднителя.
усреднитель.jpg