Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 88

Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Как доберусь до дома сниму видео, а то так на пальцах объясняю как оно скачет. ну это будет только через 2 недели
    У тебя резистор 3 кОм подключен, а что видно на экране ? У тебя цифры после запятой скачут ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    если бы он показывал вместо 3000, 3003 было бы похер. а он постоянно скачет. и десятки при измерении температуры вобще не видно. Я зачем купил по твоему этот прибор, что бы любоваться им что ли
    Что конкретно скачет ? Какие показания выдает ? Фото выложи.

  3. #3

    По умолчанию

    Вы поподробней изложите пожалуйста , какой датчик, каким образом преобразуете в темп. может быть Вы пытаетесь cu50 измерить десятые доли градуса? Мы ж не знаем.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы поподробней изложите пожалуйста , какой датчик, каким образом преобразуете в темп. может быть Вы пытаетесь cu50 измерить десятые доли градуса? Мы ж не знаем.
    все написано выше. Я подключаю Pt100. попробовал подключить постоянный резистор. все равно скачки измеренного сопротивления. и десятые доли скачут.

  5. #5

    По умолчанию

    Они и будут скакать ,округлите .Вообще это вообще суррогатный и убогий метод ко входу не поддерживающим датчики температуры подключать их ,тем более низкоомные, и при этом хотеть точность.pt1000 это еще куда ни шло. Правильно нужно ставить НПТ и по входу4-20 все будет четко.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Они и будут скакать ,округлите .Вообще это вообще суррогатный и убогий метод ко входу не поддерживающим датчики температуры подключать их ,тем более низкоомные, и при этом хотеть точность.pt1000 это еще куда ни шло. Правильно нужно ставить НПТ и по входу4-20 все будет четко.
    Не понял что такое НПТ, но все равно спасибо

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Не понял что такое НПТ, но все равно спасибо
    Нормирующий преобразователь тока, много датчиков температуры со встроенными НТП. Погуглите " датчик температуры с выходом 4-20", поставите и будет все окейно.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Нормирующий преобразователь тока, много датчиков температуры со встроенными НТП. Погуглите " датчик температуры с выходом 4-20", поставите и будет все окейно.
    Я так и подумал. А про такие датчики я знаю не по наслышке. Работаю я в сфере АСУТП. И большой стаж слесаря КИПиА. Просто с аббревиатурой НПТ не сталкивался, хотя в уме так и перевел ее, но побоялся ошибиться. Что ж придется преобразователь ставить. А вы не в курсе, есть ли ОВЕН такие?

  9. #9

    По умолчанию

    Была у меня такая история. Цифры после запятой "мельтешили, мерцали, скакали". Это полбеды, при прохождении значение через уставку начинали дребезжать реле..
    Вылечил установкой по входу простенького макроса/усреднителя.

    усреднитель.jpg
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Была у меня такая история. Цифры после запятой "мельтешили, мерцали, скакали". Это полбеды, при прохождении значение через уставку начинали дребезжать реле..
    Вылечил установкой по входу простенького макроса/усреднителя.

    усреднитель.jpg
    окей. попробую. спасибо огромное

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •