Как верно заметил выше Александр - APPLY для этого модуля отправлять не следует.г) Записываю только этот параметр, посылаю APPLY, посылаю аж даже INIT
Как верно заметил выше Александр - APPLY для этого модуля отправлять не следует.г) Записываю только этот параметр, посылаю APPLY, посылаю аж даже INIT
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А как меняю адрес на 206 - то модуль все перестают видеть. Даже конфигуратор - только через заводские сетевые настройки.
ОО!!! Я кое-как достучался до этого УЖАСА!!!
Этот придурочный модуль (трёхфазный), зараза, почему-то УПОРНО не сохраняет протокол!
Помогают только шаги, но более извращённые:
1. Кнопкой - заводские настройки связи.
2. Конфигуратор коннектится к нему.
3. Я вижу, что скорость, таймауты, адрес - настроены как мне надо, а протокол - только ОВЕН.
4. Меняю протокол на RTU, и записываю только этот, изменённый параметр.
5. Потом кнопкой выхожу из заводских настроек связи.
6. Потом НЕ передёргивая питание модуля - могу подключиться к нему Modbus Poll по RTU (наконец-то!).
7. Пишу в регистр 0x7C (124) значение 0x81 (129), чтобы заставить модуль записать настройки.
8. После этого проверил передёргиванием питания - УРА! Записались настройки.
Только после этого он наконец-то записал настройки! Вот он, алгоритм!
В общем, именно у трёхфазного модуля НЕ надо передёргивать питание, пока меняем настройки связи.
Ща, настрою их всех - и выложу файлы для Modbus Poll, авось сгоится кому!
Тема уже неоднократно на форуме поднималась, дело в Apply
Вот одна, например
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Вот и как там в конце темы - я бы НАСТОЯТЕЛЬНО попросил ДОБАВИТЬ ЭТО В ИНСТРУКЦИЮ.
Я ж её читал-читал, ни фига не нашёл.
Я всё знаю - что модуль совсем старый, мутный - но хоть инструкцию поменяйте, а?
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
ФУХ!! Всё, отстроил!!
Итак, вот что вышло в помощь таким же, как и я.
1. Алгоритм был описан выше. Меняем в конфигураторе протокол, НЕ шлём APPLY и НЕ дёргаем питание модуля, а выходим из заводского режима и сразу начинаем настраивать его по Modbus, а потом там же, по Modbus, посылаем команду записи настроек.
2. Чтобы не возиться с картой регистров для настройки, прикладываю архивчик с файлами Modbus Poll для доступа к ргеистрам модуля (ддля трёх фаз - не всех): Mx110-1-3-Phases-MBPoll.rar
3. И вот как это выглядит на скриншотах: Mx110-1Phase.gif Mx110-3Phase.gif
Всё, побежал RS-485 разводить и сигналы IO с дискретных модулей. Ужасть! Полсуток возился с этим. Не, точно надо в инструкцию добавить.
A.Simonov У меня инструкция версии 1.9 от 09.2019.
Я ещё у себя на блоге потом в посте про Модули IO опишу это всё, чтобы людям было полезно и понятно =)
Спасибо вам, ребята, за поддержку!! А то у меня опять мелкий дедлайн и я опять перенервничал! ^_^
Надо было ставить МЭ210-701. У него и RS на борту есть, и ещё некоторые плюшки
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
e.filatov Нет уж! )) Ради одного модуля менять весь форм-фактор щита - не прокатит.
Тем более это ж моя нелюбимая линейка - с батарейкой внутри, неудобными контактами. Нее! =)