Однофазные модули (их два у меня в проекте) - настроились через Modbus Poll влёт прямо, вон:3. Конфигурируем модуль и выбираем протокол Modbus RTU. Записываем настройки модуля.
4. Перезагружаем модуль по питанию, чтобы новые настройки вступили в силу.
Mx110-1Phase.gif
Вот трёхфазный модуль на этих шагах не сохраняет ни фига протокол. Не сохраняет, и всё. И Modbus Poll до него не может достучаться.
Получается так:
а) Конфигуратор к нему подключается по ОВЕНу;
б) Показывает протокол "ОВЕН";
в) Я меняю протокол на Modbus-RTU;
г) Записываю только этот параметр, посылаю APPLY, посылаю аж даже INIT.
д) Перезапускаю конфигуратор - он его продолжает видеть и считывает значение протокола Modbus-RTU.
е) По этим же параметрам связи, которые конфигуратор отображает, Modbus Poll модуль не видит (а я думал, что я донастрою и дам команду сохранить настройки модуля - фиг).
ж) Передёргиваю питание модуля - протокол снова ОВЕН.
Вот что? Что это за фигня? Может модуль какой дохлый? Или битый? Не сохраняет он никакие настройки. Хоть убейся. И на Modbus не отвечает.
Все остальные модули, даже в которых надо выбирать протокол (обычные, дискретный ввод-вывод) - всегда настраивались. А эти, измерительные, не хотят.