гадать не будем, так как реально все это возникает в воскресные дни
когда давления в системе нет. просто выкручу датчик из системы и оставлю измерять атмосферное давление . если дефект пропадет -
причина в отрицательном давлении, нет - будем искать дальше.
кстати, в выходные на заводе никого нет и все оборудование отключено,
кроме систем контроля, так что помех в принципе не должно быть.
насчет питания - может быть, но так как в это время все датчики показывают 0, то потребление минимальное, в принципе не должно быть.
результат эксперимента сообщу в понедельник. сейчас все включено на 12 вольт, на 24 проверяли, все было то же самое. нагрузку изменить
не могу, так как в качестве указателя используется трм-202, он же
включает смгнализацию низкого/высокого давления, там для 4-20 ма
предусмотрена нагрузка 100 ом.
-
и все же померяйте вольтметром на небольшом пределе измерения переменного напряжения разность потенциалов между стальной трубой где были установлены ваши датчики, корпусом заземленного и открученного датчика и контуром заземления. очень интересна величина.