Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Проблемы с ПД-100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    гадать не будем, так как реально все это возникает в воскресные дни
    когда давления в системе нет. просто выкручу датчик из системы и оставлю измерять атмосферное давление . если дефект пропадет -
    причина в отрицательном давлении, нет - будем искать дальше.
    кстати, в выходные на заводе никого нет и все оборудование отключено,
    кроме систем контроля, так что помех в принципе не должно быть.
    насчет питания - может быть, но так как в это время все датчики показывают 0, то потребление минимальное, в принципе не должно быть.
    результат эксперимента сообщу в понедельник. сейчас все включено на 12 вольт, на 24 проверяли, все было то же самое. нагрузку изменить
    не могу, так как в качестве указателя используется трм-202, он же
    включает смгнализацию низкого/высокого давления, там для 4-20 ма
    предусмотрена нагрузка 100 ом.

  2. #2

    По умолчанию

    и все же померяйте вольтметром на небольшом пределе измерения переменного напряжения разность потенциалов между стальной трубой где были установлены ваши датчики, корпусом заземленного и открученного датчика и контуром заземления. очень интересна величина.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •