я вообще то отвечал на все вопросы но одного своего сообщения в теме не вижу видимо был какой то сбой.
пробовали и при 12 и при 24 вольт, результат одинаковый.
как устроен конкретно сам измерительный элемент - мембрана воздействует на что (изменение сопротивления или емкости, например,
с дальнейшей микропроцессорной обработкой).
на эти выходные просто выкручу преобразователь и оставлю висеть
на кабеле, посмотрим что получится.
кстати, все данные пишутся в тренд, там видно что после спада давления до нуля через какое то время начинается его медленный
рост без остановки, при неработающих компрессорах. вставить картинку не могу пока, так как пишется на сервере, для снятия файла надо останавливать программу.