Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Мне так кажется имеется противоречие в РЭ на ТРМ202: для протокола модбас рту жёстко указано 2 стоп бита:

ТРМ202_1.PNG

re_trm202_1-ru-20600-1.17.pdf

В то же время указан регистр с назначением количества стоп-бит:

ТРМ202_2.PNG

ki_parametry_trm202_105_a3.pdf
Я по вашей наводке все проверил - ТРМ202 опрашивается и с 1 и с 2 стоповыми битами, есть только один неожиданный нюанс. настройки параметров связи в приборе применяются только после перезагрузки прибора по питанию!!! потому у меня и не работало ничего!!!