Цитата Сообщение от a_lex Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, гуру автоматизации и прочей электрической магии!
Подскажите, возможно ли факт отсутствия связи между ПВ210 и устройством завести на "пользовательское событие"?
Например, если я отключаю питание от одного из трех устройств, то на вкладке параметры, данного устройства, я вижу в столбце значение "Ошибка: 255" и все. Восстанавливаю питание значения обновились, все работает. А если питание отключил/подключил не я? То я получается не узнаю?..
Добрый день.

Вы можете создать событие, которые будет извлекать номер ошибки из регистра.
Например вы можете сделать событие которое будет отслеживать наличие ошибки 255 в одном или нескольких регистрах.

Подробнее смотрите в РП
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

1) Прочтите "3.5.1.2 Вкладка Настройка событий"
2) Таблица 3.4 – там прочтите об операторе "@"
3) Ознакомитесь с примером 3 под таблицей 3.4