Тема: как задать зону нечувствительности для пид регуляторов Pid_3pos_im_anr и Pid_function

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо.
    Получается Pid_3pos_im_anr и Pid_function мне не подходят?

    А привести мощность можно так: (PID_OUT + 100) /20? или ерунду я написал?

  2. #2

    По умолчанию

    Ну почему?
    PID Function вполне можно.
    Опять же что Вы понимаете под зоной нечувствительности?
    Выходная мощность Pid Function от -100 до 100. Выход например ПЛК150-У. Выдавать значение надо от 0 до 10.
    Соответственно out:=max(out_pid, 0) /100;
    Вот как то так.