У 2ТРМ1 трехпроводная схема подключения. Поэтому один из проводов лишний. Подключите по привиденной схеме.
Код датчика посмотрите по таблице в инструкции. Посколько ТСП, то датчик я так понимаю платиновый. Вам нужно посмотреть какое у него сопротивление - 50 или 100 ом.
Кажется догадываюсь. У вас наверно какой нибудь генератор горячего воздуха. Один из каналов идет на перегрев - реле включилось и установка отключается с аварией. Так?
Знакомая ситуация... Дело в том что при выходе из режима программирования 2ТРМ1 кратковременно включает реле, вот установка и отрубается. Такой режим только у старых версий 2ТРМ1, у новых реле не щелкают при выходе из режима.
Можно задать параметр b0-5 равным 0. Тогда перестанет щелкать. Но лучше купите современную версию 2ТРМ1





Ответить с цитированием