ТРМ500 работать по времени не может. Только постоянное поддержание заданной температуры .Датчик температуры подключается только один.
Он может менять задание температуры через дискретный вход ( всего может быть два задания из заранее установленых ) . Для этого нужно что бы им управляло реле времени ( отдельное ).
Датчик температуры только один и если нужно мерять две среды то только двумя приборами .
Последний раз редактировалось RusLandAuto; 12.01.2021 в 06:41.