Пользователь
Задал здесь вопрос о применении ТРМ212 на блочных горелках, там где можно было бы применить ТРМ (или ФБ) для регулировки газ-воздух, вопрос без ответа. Фишка в том, что в давлении газа, если её мерить на входе в горелку, после элементов регулирования объёма газа, весомую часть давления составляет давление воздуха который подпирает в подающую газ рампу. В таком случае применение ПИД регулятора (ФБ) на блочных, модулируемых, горелках скорее не возможен. Участь таких приборов - работать со старыми котлами (КВГМ и т.п.) где подача газа и воздуха идут разными путями, где есть дутьевой, вытяжной вентилятор.
В горелках типа weishaupt соотношение задаётся, как сказал товарищ ВЕТЕР, определённым положением заслонок управляемых сервоприводами, положение которых настраивается заранее во всём диапазоне мощности с проверкой газоанализатором, более сложные модели используют корректировку по датчикам кислорода или СО, продвинутые модели с частотным приводом имеют настройки соотношений газ-частота вентилятора подающего воздух, где частота считывается энкодером и используется для корректировки работы + датчики кислорода или СО.