Добрый день.
Объясните, пожалуйста, подробнее эту фразу из Руководства по эксплуатации: "Не допускается соединение панели с другими приборами по клеммам функционального заземления без использования заземлителя."
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, подробнее эту фразу из Руководства по эксплуатации: "Не допускается соединение панели с другими приборами по клеммам функционального заземления без использования заземлителя."
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
И еще вопрос.
Из Руководства пользователя: "В случае использования элементов ввода (Переключатель, Цифровой ввод, Операции с данными и т. д.) панель записывает значения в slave-устройства не циклически, а однократно.
Соответственно, у slave-устройств должен быть отключен таймаут ожидания запроса от мастера..."
Как в ПР200 отключить таймаут? Установить значение 0? При таких настройках облачный шлюз будет нормально работать?
1. Под заземлителем понимается шина функционального заземления.
2. В OwenLogic, насколько я помню, в слэйве нет настройки таймаута ожидания запросов от мастера. Так что проблем быть не должно.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ок, спасибо!
Всем привет. Имеется следующая проблема, использую ПЛК 210-03 в связке с СП310-р, связь через эзернет, панель является мастером в данном случае. После отключения питания с устройств и его возобновления, панель не видит контроллер, но, если подключиться к контроллеру через usb, зайти в кодесис в режим онлайн, он сразу его видит. Как сделать так, чтобы после отключения питания панель сразу находила ПЛК?
Добрый день.
Попробуйте поставить такие настройки:
1533209201444.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk