При перепрошивке на 1,14 слетает заводской номер. Это и есть МАС? По краней мере конфигуратор об этом сообщает красной строкой. Связь при этом была, то есть когда 44-й обновил до 1.14 связь даже нормализовалась.
При перепрошивке на 1,14 слетает заводской номер. Это и есть МАС? По краней мере конфигуратор об этом сообщает красной строкой. Связь при этом была, то есть когда 44-й обновил до 1.14 связь даже нормализовалась.
Добрый день! Есть новости?
По результатам широкого применения в массах и сбора предложений пользователей мы разработали усовершенствованную прошивку МКОН.
Нововведения:
1. Параметр "время ожидания ответа от slave" - теперь это время в явном виде и может меняться от 50 до 5000 мс. При настройке мастера надо придерживаться правила (как и в текущей прошивке): Таймаут в мастере>(таймаут в приборе + время передачи запроса+ответа по линии мастер-шлюз)
2. При отсутствии прибора в сети, отсутствии ответа от прибора или несоответствия запроса от мастера настройкам маршрута в шлюзе шлюз будет возвращать кода ошибок 0x0A и 0x0B, специфицированных для шлюзов.
Однако тестирование этой фичи показало, что большинство мастеров не понимают такие "умные" шлюзы и пишут либо "ошибка CRC", либо "Таймаут ответа".
Не удивлён...
В настоящее время прошивка проходит интенсивное тестирование.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Последний раз редактировалось rovki; 29.12.2020 в 10:36.
электронщик до мозга костей и не только
Вот зачем вы начали менять прошивку ,все же у вас замечательно после многочисленных ,невероятных, интенсивных испытаниях (тестах)?Может дело в методологии испытаний ?
Сам я не большой спец в этом узком деле ,но как организатор(руководитель бывший, в том числе) делаю вывод (в широком смысле) . Может следует воспринимать пользователей как единую команду тестеров и разработчиков ? И более плотно работать с ними (не только в рамках форума), и не замыкаться в своей "ракушке"
Последний раз редактировалось rovki; 29.12.2020 в 10:58.
электронщик до мозга костей и не только