По результатам широкого применения в массах и сбора предложений пользователей мы разработали усовершенствованную прошивку МКОН.
Нововведения:
1. Параметр "время ожидания ответа от slave" - теперь это время в явном виде и может меняться от 50 до 5000 мс. При настройке мастера надо придерживаться правила (как и в текущей прошивке): Таймаут в мастере>(таймаут в приборе + время передачи запроса+ответа по линии мастер-шлюз)
2. При отсутствии прибора в сети, отсутствии ответа от прибора или несоответствия запроса от мастера настройкам маршрута в шлюзе шлюз будет возвращать кода ошибок 0x0A и 0x0B, специфицированных для шлюзов.
Однако тестирование этой фичи показало, что большинство мастеров не понимают такие "умные" шлюзы и пишут либо "ошибка CRC", либо "Таймаут ответа".
Не удивлён...
В настоящее время прошивка проходит интенсивное тестирование.