Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
Добрый вечер, коллеги!
Добрый день.

Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
. И вот собственно в чем вопрос, возможно ли сохранив интервал измерений в 1 секунду записывать в базу данных только одно значение раз в 30 минут, чтобы не перегружать базу излишними записями данных.
Да, это возможно (вы правильно понимаете смысл настройки).

Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
Добрый вечер, коллеги! И ещё не совсем очевидно как корректно рассчитать ограничения для памяти, если необходим тренд с циклом перезаписи базы данных 8 месяцев.
К сожалению, в CODESYS нет встроенного механизма расчета для занимаемого трендом места.
Поэтому придется ограничить по объему файла (на ПЛК свободно что-то в районе 120 Мб, насколько я помню - более точно можно узнать при подключении к контроллеру).

Вариант с облаком тоже хорош, но там история хранится только 90 дней и период опроса, кажется, уже не может составлять секунду.
В принципе, можно постепенно выкачивать ее оттуда куда-то еще через API, если это приемлемо.