    Вместо PSB лучше использовать биты области PFW - иначе кнопка "отожмется" после перезагрузки панели.
    Редактирую на PFW 301.0..n?
    Получается на переключателе делаю PFW 301.0...n, в ф. области считываю передний/задний фронт PFW 301.0...n, а когда создаю ф. область копирования у меня выбирается просто PFW 301...n, так будет корректно работать?
    Последний раз редактировалось DKE; 17.12.2020 в 11:15.

  2. #72
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Редактирую на PFW 301.0?
    Вы PFW301 уже задействовали под хранение состояния первого выхода.
    Используйте биты свободного регистра.

  3. #73
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Я ведь могу использовать например: PFW 300.1, 300.2...n ?

  4. #74
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Я ведь могу использовать например: PFW 300.1, 300.2...n ?
    Если вы PFW300 не используется в проекте для других целей - то можете.

  5. #75
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Понял, благодарю. Буду пробовать

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    После того как сделал все переключатели, индикации, ф. области, всё работает и сохраняет все статусы после перезагрузки СП 307 и МУ110. Есть интересная особенность, после отключения/включения питания на СП 307 и МУ110, проект загружается на первой странице, переключатели находятся на второй странице, и пока я не перейду на вторую страницу выход на МУ110 не задействуется. После открытия второй страницы (где расположены переключатели) и обратный переход на первую - выход задействуется и остается как задал переключателем.

  7. #77
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Или я могу сделать ф. область где копирую регистры из PFW 3xx в PLC глобальными и он будет их сразу загружать?

  8. #78
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Или я могу сделать ф. область где копирую регистры из PFW 3xx в PLC глобальными и он будет их сразу загружать?
    Да, можете сделать так.

  9. #79
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Благодарю, всё работает