Супер Модератор
Не вникал в подробности, есть несколько рекомендаций:
1. На SFC не используйте действие Init, лучше добавьте еще один шаг, и в нем реализуйте логику.
2. Сделайте отдельный ФБ для декодирования входов для МВА8 - это очень просто:
if in=0 then
vh1:=0;
vh2:=0;
end_if;
if in=1 then
...
И уже используя этот блок декодируйте все входы МВА8. А вообще, если проект - переделайте на МДВВ. По тому как скорость опроса дискретных входов с помощью МВА8 достигает 3-4 секунды. Для сигнализации долговато...