    Сделал вот так, интенсивность индикатора RS-485 МУ110 на других экранах СП307 отличается, это нормально?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Сделал вот так, интенсивность индикатора RS-485 МУ110 на других экранах СП307 отличается, это нормально?
    Безусловно, нормально - потому что на экране с цифровыми вводами генерируется больше запросов, чем на остальных экранах (где только один запрос от ф. области).