    Цитата Сообщение от melky
    И мастеру МКОН сообщает как-то что ответа не будет? то есть мастер будет выжидать 300+ мс в то время, когда МКОН точно знает, что пакет оборвался и ждать уже ничего никому не надо ?
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А как он должен сообщить? В протоколе ModBus, насколько я в курсе, это не предусмотрено.
    С помощью exception c кодом 0x0B - и это действительно стоит поддержать, конечно.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	29-11-2020 20-10-16.png 
Просмотров:	246 
Размер:	168.0 Кб 
ID:	52243

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    С помощью exception c кодом 0x0B - и это действительно стоит поддержать, конечно.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	29-11-2020 20-10-16.png 
Просмотров:	246 
Размер:	168.0 Кб 
ID:	52243
    Для прозрачного преобразователя работать не будет. Это для коуплеров.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •